Testuota RS232-RS485 keitiklis

S

Sobakava

Guest
Man reikia išbandyti, izoliuoti arba ESD / EMI
atsparus RS232/RS485 visiškai dupleksinio
schema.

Šiuo metu aš naudojate MAX232 ir MAX485s
su šališkumo, nutraukimo rezistorių ir TVS
diodai.

Kokia TVS diodai tinka RS-232
ir kurie yra skirti RS-485?

Kuris parametras iš TVS yra svarbi, o
Atrenkant RS232 ir RS485.

Kiekvienas gali pateikti konkretų TVS dalis Nr.nuo
bet kuri bendrovė?(Mafija Onsemi Generalinės puslaidininkiai ir tt)

Nuoširdžiausi linkėjimai

 
Galbūt tai padės jums, tai yra italų ..

http://www.vincenzov.net/progetti/rs485sw.htmsėkmės

<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_rolleyes.gif" alt="Rolling Eyes" border="0" />
 
Neturiu schematinis į mano rankas, bet jei turite MAX232 ir MAX485 sujungtos, manau,
kad tai yra pakankamas, kad būtų geras darbas.
Mano kitas idėjas:
- Dėl izoliacijos, naudokite transoptors, ir izoliuotų elektros energijos tiekimas (tikriausiai maksyma daro IC ir SMD transformatorių tai - bet aš nepamenu tiksliai dalių numeriai),
- Pažvelgti į maks įtampa dėl MAX232 ir MAX485 Input kaiščių ir naudoti transils su arba mažesnės įtampos (ty mažiausias maks įėjimo įtampos MAX232 yra /-15V - 12V naudoti dvipusį TVS,
nes MAX485 maks įtampa yra: -8 / 12,5 V - naudoti unidirectional transils už 7V ir 12V),
- Naudoti SSD su raide E (ty MAX485E, MAX232E), jie yra labiau atsparūs ESD,
- Aš naudoju TVS nuo onsemi, nes ten yra sparčiausiai diodai visame pasaulyje
- Tiksli dalis numeriai: 1SMB12CAT3 (12V dvipusis), 1SMB12AT3 (12V unidirectional), 1SMB7.0AT3 (7V unidirectional)

 