Apie ekranuoti ar unshielded twisted pair cables?

J

joe1986

Guest
iš tų, kurios vienas preffered.shielded vytos poros kabelius ar unshielded twisted pair cables

 
Priklauso nuo situacijos ar scenarijus ...

Jei jūsų tinklus yra apie pramoninio tipo aplinkos (staklėmis) ir kiti panašūs triukšmingoje aplinkoje, STP yra labiausiai pageidaujamą, nes kitaip naudoti UTP tipo kabelių sprendimai

 
joe1986 rašė:

iš tų, kurios vienas preffered.shielded vytos poros kabelius ar unshielded twisted pair cables
 
Gali būti ši informacija gali padėti.

UTP su abiejuose galuose turi pakilti sukabinimo išorės grandynai apie -13 dB at 50 kHz.
UTP tik su vienu tikslu turi pakilti-55dB.
STP su abiejuose galuose turi pakilti-63dB.
STP tik su vienu tikslu turi pakilti-77dB.

Plius STP kainuoti daugiau nei UTP.

Šiuos duomenis galima rasti Henrikas Otto knyga.

 
tai priklauso nuo situacijos pasirinkti tipą kabelis, anyways, mano patirtis UTP yra cheeper nei STP, gal tai gali būti viena iš priežasčių pageidaujate UTP

 
Norėdami xulfee,

Žinoma, kaina yra svarbi, tačiau rezultatus taip pat yra svarbus parametras.Tai kodėl aš įtraukti šiuos numerius.Esu tikras, kad jie yra naudingi, kai reikia priimti sprendimą.

 