Solenoid Vairuotojas

N

narithota

Guest
Šienas

Aš naudoju serija SVP Traidenis vožtuvas nuo
http://www.dwyer-inst.com/PDF_files/SVP_iom.pdf
Į pdf jos nebuvo paminėtos jokios informacijos apie induktyvumas
ir perjungimo dažnis
Šiuo metu aš naudoju 1Kz PWM & perjungimo tranzistorius su TIP122
prašome pateikti pasiūlymus dėl aparatūros

ačiū

Linkėjimai
nari

 
Šienas

Aš naudoju TIP122 su 1kHz dažnio
ir 24V maitinimo įtampos
Visoje apkrovos aš gaunu pakankamai įtampos, tačiau aš nesu gauti pakankamai srovės ir Solenoidas

Kaip gauti pakankamai srovės ir Solenoidas

Linkėjimai
nari

 
Labas

Taip pat gali suteikti daugiau informacijos?Kėdės
& gultai indukcinės pasipriešinimo?
Manau, kad problema yra susijusi su šiais parametrais.Su dideliu induktyvumas dabartinę užima daugiau laiko, kad pakilti.

nuoširdžiausi linkėjimai
Pendragon

 
Sveiki narithota,

Ar naudojate nemokamą ratų diodų lygiagrečiai su ritė?

Be to, galite pabandyti pakeisti perjungimo dažnis.pasirinkdami ją tokiu būdu jūs virš mechaninių rezonansinių tačiau riaumoti elektros RL ašigalis.

Tik mano du centai,

Nuoširdžiausi linkėjimai!

 
Žiūrint per PDF Specifikacijos vertė turi max srovė 400mA ...PATARIMAS tranzistorius vairuotojas turi padaryti darbą 1kHz ...Kaip vienas kalbėjo apie mechaninių rezonansinių ... Į 1kHz mechaninių rezonansinių nėra klausimo dėl didelio greičio perjungimo ...Žr žemiau grandinės ir Dvitaktis MOSFET pagrįstas PWM tvarkyklės didelis einamosios ...
Atsiprašome, bet jums reikia prisijungti, kad galėtumėte peržiūrėti šį priedą

 
narithota rašė:

Kaip gauti pakankamai srovės ir Solenoidas
 
Šienas

Aš susiduria hystersis problema o bandymai proporcingas vožtuvas.
Vožtuvas reitingas 0-24V
ir 400mA, išbandė Solenoidas su kintama DC power supply
Jei kada nors aš taikant 0-24 prieš vožtuvas atidarymo bet vožtuvas nėra uždarymo tuo pačiu įtampos
Pavyzdys: Kai aš 16V (3.3) vožtuvas atidarytas, tačiau uždarymo metu 5V (3.3)

(Atidarymas)
Volt (V) -> Oro srautas (LPM)
9 -> 0
10 -> 0
11 -> 0
12 -> 0,5
13 -> 1,7
14 -> 2,8
15 -> 3,1
16 -> 3,3
17 -> 3,4
18 -> 3,4
didžiulėmis srautas

(Uždarymas)
V (V) -> srautas (LPM)
18 -> 3,4
17 -> 3,4
16 -> 3,3
15 -> 3,3
12 -> 3,3
7 -> 3,3
6 -> 3,3
5 -> 1,6
4 -> 0,8
3 -> 0

Linkėjimai

ChanduParašytas po 4 minučių:Šienas

Aš susiduria hystersis problema o bandymai proporcingas vožtuvas.
Vožtuvas reitingas 0-24V
ir 400mA, išbandė Solenoidas su kintama DC power supply
Jei kada nors aš taikant 0-24 prieš vožtuvas atidarymo bet vožtuvas nėra uždarymo tuo pačiu įtampos
Pavyzdys: Kai aš 16V (3.3) vožtuvas atidarytas, tačiau uždarymo metu 5V (3.3)

(Atidarymas)
Volt (V) -> Oro srautas (LPM)
9 -> 0
10 -> 0
11 -> 0
12 -> 0,5
13 -> 1,7
14 -> 2,8
15 -> 3,1
16 -> 3,3
17 -> 3,4
18 -> 3,4
didžiulėmis srautas

(Uždarymas)
V (V) -> srautas (LPM)
18 -> 3,4
17 -> 3,4
16 -> 3,3
15 -> 3,3
12 -> 3,3
7 -> 3,3
6 -> 3,3
5 -> 1,6
4 -> 0,8
3 -> 0

Linkėjimai

Chandu

 
Sveiki narithota,

Į dithering darytas naudojant PWM valdymo įtampa gali sumažinti histeresys.
Prašome pabandyti išspręsti PWM vairuoti problema pirma.
Hope this helps.

Nuoširdžiausi linkėjimai!

 
Ji taip pat gali būti būtina sumažinti PWM dažnis ir minimalus histerezė.Kaip kitą pastabą, vairuotojo vožtuvas nuo nuolatinės įtampos atitinkamai nuolat ciklo paprastai įvedamos tam tikros temperatūros dependancy prie valdymo charakteristikas, nuolatinės srovės diską tikriausiai yra geriau.

 
Jūsų atveju, histerezę yra mechanikos problema (dėl trinties),
o ne vairuotojo vieną!

 
Labas,
Dithering gali sumažinti histerezė.
Dithering gali būti įdiegtos tinkamos atrankos dažnis perjungimo.

linkėjimai

 
Šienas

Aš bandymai proporcingas Solenoidas su kintama maitinimo (0-24V)
, bandymo ir susiduria hysterias & Pakartojamumo problemų

mano programa kontroliuoti srautas Air & acetilenas dujos
Prašome pasiūlyti tinkamas proporcingas vožtuvas s kontroliuoti srautas
i need srautas iš nuotolio 0LPM į 8LPM

Linkėjimai
nari

 