PID ir išvesties įrangos On / Off temperatūros kontrolės

M

muoinhohn

Guest
Hi al,
Aš perskaičiau apie temperatūros reguliatoriumi, kad naudoja PID algoritmus įrangos galia: mechaninės relės.
Kaip tai veikia?Paprastai PID produkcija nuolat.Bus aišku, ar PID išėjimo kontrolė tiesiogiai viena galios tranzistorius.Tačiau relės, I
don't understand.

Linkėjimai.
Muoinho

 
Pažvelkite į šį dabartinė diskusija:
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=29749&highlight =

Gal tai naudinga?

nuoširdžiausi linkėjimai

 
Abi mechaninės relės ir galios tranzistorius veikia kaip įjungimo / išjungimo jungiklis su temperatūros reguliatoriumi.Skirtingos yra galios tranzistorius galima prijungti greičiau, palyginti su mechaninės relės.Jei temperatūra yra didesnė nei norimą temperatūrą, kad kontrolierius išduoda signalą išjungti relės.Iš kitos pusės, jei temperatūra yra mažesnė, valdytojas bus įjungti relės.Tai kartojama palaikyti temperatūrą, kaip norimą vertę.

 
Labas
Tai ne įjungimo / išjungimo kontrole, bet PID kontrolė.Jei PID išėjimo naudojamas kontroliuoti viena BJT į linijinės režimą.Tai ok.Taigi, jei jis vartojamas kontroliuoti viena jungiklio.

<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Liūdnas" border="0" />Kai ji kontrolės DĖL jungiklis ir kada tai kontrolės OFF siwtch?

Linkėjimai
Muoinho

 
muoinhohn rašė:

Labas

Tai ne įjungimo / išjungimo kontrole, bet PID kontrolė.
Jei PID išėjimo naudojamas kontroliuoti viena BJT į linijinės režimą.
Tai ok.
Taigi, jei jis vartojamas kontroliuoti viena jungiklio.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Liūdnas" border="0" />
Kai ji kontrolės DĖL jungiklis ir kada tai kontrolės OFF siwtch?Linkėjimai

Muoinho
 
Labas
Aš pradedu suprasti

<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Šypsotis" border="0" />

.Labai tau ačiū.
Taigi, i viena questtion.Jei i perdavimo funkcija objekto, ar yra būdas spręsti procentas kai i galite perjungti ON / OFF relės.
Perhap ir padaryti viena kvailas klausimas.Todėl su manimi, kontrolės teorijos sunku

<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Liūdnas" border="0" />Linkėjimai
Muoinho

 
muoinhohn rašė:

Tai ne įjungimo / išjungimo kontrole, bet PID kontrolė.
Jei PID išėjimo naudojamas kontroliuoti viena BJT į linijinės režimą.
Tai ok.
Taigi, jei jis vartojamas kontroliuoti viena jungiklio.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Liūdnas" border="0" />
Kai ji kontrolės DĖL jungiklis ir kada tai kontrolės OFF siwtch?

 
muoinhohn,

Man įdomu, kodėl jūs naudojate PID reguliatorius dėl temperatūros reguliatorius?

Paprastai man tai atrodo taip:
Aš etaloninė temperatūra (temperatūrų Norėčiau) sakykime 22 laipsnių ir histerezės (suma temperatūra yra leidžiama skirtis) sakykime 1 laipsnis.

Į algo veikia taip:
jungiklis relais, jei jis yra išjungtas ir temperatūra yra mažesnė nei etaloninė temperatūra - histereza (22 - 1).
Perjungti relais įskaitymą, jeigu tai ir temperatūra yra daugiau kaip nuoroda histerezę (22 1).

Tai veikia visų standartinių šildymo sistemas.

nuoširdžiausi linkėjimai

 
Jei turite kontroliuoti vertė (manipuliuotas vertė arba produkcijos liepė iš PID), kuris yra 50% ir nusprendė reguliuoti su PWM jūsų muitas tranzistorius yra 50%. Ta pati situacija yra su relės išskyrus tai, kad negalima pereiti taip greitai su relės kaip galima su tranzistorius.Į PWM dažnis tranzistorius ar MOS-Fet gali būti net keletas MHz a dalis (paprastai kelių dešimčių kHz) ir su relė gali būti iki kelių Hz arba mažesnis.Kaip keisti savo mokesčio tranzistorius galima keisti muitą su relay.If norite PWM dažnis ir relės 0.1Hz ir norite muitas 30% jums pereiti relės apie 3 sek ir ne 7 sek, 40% muito Jums 4sec ir 6 sekundžių išjungti
tt Tikiuosi, kad išvalytas klausimu truputį.
Linkėjimai
Dragan

 
C-MAN,

Kartais ir būtinybę kontroliuoti temperatūros pokyčius TARIF ne temperatūra pati.Manau, kad Hysterises metodika nebus veiksmingos šioje situacijoje, nes jums bus paversti relės ON ir tai yra vienintelis dalykas, ir galima padaryti, siekiant kontroliuoti temperatūrą.Visi kiti veiksniai yra iš jūsų kontrolės, šioje situacijoje, P, PI arba PID algoritmas yra geriausia naudoti.

Hopy tai yra naudinga.

Jūsų,

 
Be to PI arba PID, fuzzy logika technologijos taip pat buvo naudojami siekiant kontroliuoti temperatūrą, pavyzdžiui, vandens šildytuvas vonios.

 
Hi al,
Dėkojame už visas jūsų Réponses.Aš understanded problema

<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Šypsotis" border="0" />

.
Man reikia kontroliuoti PID nes Temperatūra yra eilutė, o ne pastovus.
Linkėjimai.
Muoinho

 

Welcome to EDABoard.com

Sponsor

Back
Top