Kas yra standartinis izoliacijos įtampos tarp viršutinio ir apatinio sluoksnių į 1.6mm FR-4 PCB?

Man reikia maršruto keletas 230V/380V AC linijas PCB ir kai kurios dalys yra gana sunku maršruto vieną pusę išlaikant pakankamą atstumą tarp takelių.

Taip Gerai naudoti viršų pusėje PCB neutraliajam takelius ir apatinėje pusėje gyvų dainos?Arba dar, iš vienos pusės dėl žemos įtampos logika ir kitos pusės, kad aukštos įtampos?

 
Taip, standartinės FR-4 bus atlaikyti keletą kV įtampos tarp abiejų pusių.

Toje pačioje pusėje, įsitikinkite mainain a paviršinio atstumas bent 3.2mm pagrindinio izoliacija ir 6.4mm sustiprintoms izoliacija.Tokie paviršinio nuotėkio bus atlaikyti bent bandymo įtampa bent 1.5kVrms.Įsitikinkite, kad bandymo laive, kai yra padaryti.
Bandymo įtampa turi būti taikomas tarp logikos (žemos įtampos) dalis grandine, visų jungčių Pažemintos kartu ir aukštos įtampos dalis, vėl visi sujungimai Pažemintos kartu, už 1min.
Jei neturite testeriai kad gamina AC galite naudoti DC įtampą, kurios intervalas yra √ 2 didesnis negu reikalaujamas AC (paprastai ji bus 2121 VDC).

 
Galite aply taisyklę AVIO pramonės ir simly sakė, kad dėl to paties sluoksnio kiekvienam 100 prieš jums reikės 12-oji (horizontalaus ir vertica)

 
Gerai, kad gerai girdi.Thanks for the help