Kaip prisijungti patikrinti kabelis?

S

seyyah

Guest
Turiu transporto sistema su optiniu Encoder.Turiu dvi lentas.Vienas iš jų yra kontrolės ir kitas Power Board.Šios plokštės yra prijungtas Plokščio kabelio, kuri yra 20-25cm.Be Encoder yra operacija, viskas atrodo ok.Bet kai ji veikia, išėjimas į transporto daromas poveikis.Tai atsitinka, net jei aš visiškai izoliuoti Encoder.Tada aš suspicous kad Encoder impulsų įtakos šiai 20-25 cm ilgio kabelis iš oro.I'll sumažinti šį, kuo aš kabelis.Bet prieš tai, aš planuoju panaudoti patikrintu kabelinė tiek Encoder ryšį ir tarp plokščių kabeliu.Kas man įdomu tai, kaip aš prisijungti patikrinti šio kabelio, arba kaip aš prijungti jį prie žemės?Kokią žemės turėčiau prisijungti ir kuri pusė tai?Jei kitas savo nuomonę apie šią problemą I'll appreciate it taip pat.Ačiū.

 
Pabandykite atlikti šiuos veiksmus:

- Pradėti ekranuoti laidai nuo pasukimo Encoder ir vytos poros apriboti tiesia linija antena poveikis ..

- Žemės signalas bendros instaliacija vienoje vietoje ir, jei įmanoma, plūdė šio iš Žemės žemės ..

- Sujungti visus skydus į Žemę (PE), viename gale nusausinti sukeltas įtampas ..

Linkėjimai,
IanP

 
Kai aš prijungti žemės į žemę, tai pablogino situaciją.Kada galiu prijungti kabeliai ekrane savo žemės.Jis padarė šiek tiek geriau.Negalėjau išspręsti problemą ir ji mane iš proto.Noriu pasaulį be triukšmo: D

 

Welcome to EDABoard.com

Sponsor

Back
Top