Galios transformatorių dabartinis

S

simonwai999

Guest
Hi folks
aš turiu klausimą apie transformatorius
Pavyzdžiui, pagrindinis mano maitinimo blokas 220
ir vidurinio yra 9-0-9
ir ji sako, 20VA
Kaip žinoti srovė šio transformatoriaus?
tai 20 / 9 arba 20 (9 * 1,414) arba 20 / (9 * 1.414-0.7)?
0,7 yra Įtampos kritimo iš diodas
ir bus panaudoti pusė bangos ištaisyti
Thanks in advance

 
Tariamasis galia 20VA.
Tai reiškia, kad srovė yra 20 (9 * 2) = 1.1A kiekvienos antrinės

 
hi pal
Thanks for ur greitai atsakyti
bet ką ir reiškia "tai 1.1A kiekvienos antrinės"
?
Ar tai 9-0, 0-9 ir 9-9 šių 3 poros yra 1.1A?
Ačiū

 
Jūs iš esmės turi dvi Antrinės kiekviena gaminanti 9V į 1.1A.
Jūs galite atkreipti 1.1 9-0 ir 1.1A iš 0-9.

 
hi vvv,
thanks so much atsakymui
Aš klausė vaikinas apie tai, o jis davė man šį atsakymą
kurie padarė man so confused

Jis pasakė: "Jūsų 20VA 9-0-9Vac transformatorius turi didžiausios išėjimo iš 20 [9 9] = 1.1Aac.
Jei naudojate šį pašarams kondensatorių įvesties filtrą gauti -12VDC tiekimo didžiausia nuolat generuoti išėjimo galią, yra beveik perpus AC produkcijos ty ~ 550mAdc.
Jei paleisti transformatorius jį maksimalų reitingas 550 mA ji paleisti karšta, teisę sudaryti ne didžiausia, kad gamintojas suprojektuoti jį.Šis vidaus temperatūra bus apie 130degC.
Aš siūlau didžiausios paklausos būti tik apie 50% reitingas ty 280mAdc tęstinumą. "<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Liūdnas" border="0" />Jis pasakė kažką diff iš savo ataskaitų
dabar i am so confused
hmmmmmmm
galiu nesuprasti ką čia?
Please help
linkėjimaiParašytas po 26 minučių:hi VVV
sorry i forgot paprašyti ką jei i prisijungti 9 9 2 9's

tada kiek dabartinės būtų, kad būtų?
Ačiū

 
Kaip dažnai tiesos yra kažkur tarp todėl abu pareiškimai yra teisingi, priklausomai nuo transformatoriaus darbo sąlyga.
Nenoriu analizuoti problemą giliai.Aš tik noriu parodyti jums kryptį galima stebėti ir daryti tiksliai analizuoti.
Leidžia mums simlify analizuoti atsižvelgiant į tik transformatorius varžai.

Labiausiai komforto sąlyga transformatorių kai jos apkrova yra varžą.
Dabartinė yra sinusoidinis ir jos akimirkinės pakeitimus nustato tarp 1,4 * Aš nominalusis - iki nulio iki 1,4 I nom.(I nom. = 1,1 A)

Kai apkrova transformatorius su lygintuvas ir kondensatorius ir (standartas beveik visose elektroninės įrangos) antrinės dabartinės turi formą impulsų.Esant 50 Hz maitinimo pusę ciklo paskutines 10 ms.Kondensatorių pavesta 2 ms.impulsų amplitudės vertė apie / - 6A.

Kadangi šiluma žaizdos yra lygus I * I * R
(I, R = vidurinis / pagrindinis, srovės varža)
Tada galite apskaičiuoti galią, kad širdys ne transformatorius abiejų tipų apkrovos.

Kaip išvados, reikėtų gauti tokį trumpą impulsus su didelės vertės sukuria didesnę galią nei sinusoidinės dabartinės metu varžinė apkrova.

Blogiausiu atveju, kai kondensatorius yra apmokestinamas ne lygintuvas diodas, tačiau per faze Thyristors be induktyvumas serijoje.

 
labas

hmmmmmmmm tai per sunku man suprasti SOS! lol:)
Esant 50 Hz maitinimo pusę ciklo paskutines 10 ms.Kondensatorių pavesta 2 ms.impulsų amplitudės vertė apie / - 6A.

kodėl 50 hz pusė cucle = 1 / 100 sek?
kodėl dangtelį imamas 2 / 1000?kaip apskaičiuoti?

impulsų amplitudės vertė apie / - 6A.????????kodėl jis /-6A?
hmmmmmm
GOSH aš visiškai prarado dabar<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Liūdnas" border="0" />ačiū
linkėjimai

 
Skirtumas iš esmės yra tarp DC srovė yra lygintuvas grandinės ir RMS vertė sukelia transformatoriaus nuostolių.Terminas RMS yra pilnas apibrėžimas ir matavimas.Forma kvadratas dabartinę momentinę vertę, vidutinį per prasmingas intervalu, pvz ciklas apie signalo ir apskaičiuoti kvadratinės šaknies.Todėl minėtos Trumpai tariant, didelės talpos kondensatorius dabartinės priežastys šiluminių efektų daug didesnės nei atitinkamu DC vertė (paprastas vidutinis).

Pusė bangų lygintuvas, kurie naudoja dviejų apvijų alternatingly, turi aukštąjį Transformatorių nuostoliai nei visą bangų lygintuvas.Jis gali turėti naudos maža įtampa dėl mažesnės Prostownica volatge lašas vistiek.

 
Norėdami simonwai999,

Kaip supratau, jūs turite transformatorius su dviem 9V apvijų prijungti rimtai.Tokiu atveju jums bus apie 20 (9x2) = 20/18 = 1.1A prieinama nuolat dabartinę.Pusei bangos (vienas diodas) Prostownica teoriškai išėjimo DC įtampa turi būti apie 18x0.45 = 8.1V RMS.RMS (vidutine kvadratine) yra lygus hipotetiniu DC vertę, kad duos tokį patį kiekį šilumos, kaip buvo aptarta vertė AC.Tikrasis galia kokia jūsų transformatorius sunaudota nuo maitinimo linijos, yra apie 15% daugiau už šio intervalo Transformatorinių s galios, kad ji bus apie 20 * 1,15 = 23W.Skirtumas tarp vartojančiomis nuo maitinimo linijos, energetikos ir faktinės produkcijos bus galia, tolygiai viduje transformatorius ir šilumos jį (23-20 = 3W).Aktualus skaičiavimai įtampa, srovė, elektros ir šilumos nėra lengva ir empirinius.Jei Perkaisti susirūpinimą pabandykite rasti didesnių transformatorius.Išėjimo įtampa ir ripple bus labai priklauso nuo Prostownica grandinės, filtro kondensatorius ir reguliatorius.Taip pat reikia apsvarstyti diodas s ir reguliavimo s šilumos nuostoliai.

 
hi pal
Thanks a loti suprasti dauguma, tačiau
apie šios dalies

"Per pastaruosius pusę bangos (vienas diodas) Prostownica teoriškai produkcija

Nuolatinės srovės įtampa turi būti apie 18x0.45 = 8.1V RMS.RMS (vidutine kvadratine) yra lygus

hipotetinis DC vertę, kad duos tokį patį kiekį šilumos, kaip buvo aptarta

vertę AC ".

Mano abejonės, yra tai, kas šis skaičius 0,45?
kaip mes ją?
yra 1,414 / 3,14?
man daugiau
linkėjimai

 
a filter capacitor.

Faktorius 0,45 įtampa būtų vertinama tik be
filtro kondensatorius.Supratau, iki šiol, kad jūsų tikslas yra gauti filtruotos DC produkciją, bet aš galiu būti neteisus.

 
labas
Noriu prisijungti 9-0 su tiltu Prostownica gauti maždaug 12VDC tada
filtro įėjimo su dangteliu
už indėlį 7805
tada filtro dangtelį ir bipassing dangteliu gauti 5vdc produkcija

taigi 0,45 koeficientas naudojamas pusė bangos Prostownica teisę?
jei taip ir nebus reikia šio veiksnio tada
regars

 
Jei norite naudoti esamą 9-0-9 transformatorius, svarstomas helf bangų Prostownica leistų didesnę išėjimo srovės nei visiškai bangų lygintuvas.Su dviem izoliuota 9 V apvijos, lygiagrečiai su apvijų ir prijungti brifge lygintuvas būtų geriau.

Su 20 VA transformatorius, apie 1A ne 12V būtų visos apkrovos su tinkamu kondensatorius (pvz., 2200 uF).Neveikos įtampos galima tikėtis didesnės, pvz 15 V.

 
labas
su viena A esant 12 VDC Pakanka man
Aš tik prijungti 7805 į grandinę
ačiū

 
Vienas brėžinys garbingą daugiau nei 1000 žodžių.
See attachment.
Atsiprašome, bet jums reikia prisijungti, kad galėtumėte peržiūrėti šį priedą

 
hi pal<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Šypsotis" border="0" />labai aiškiai brėžinys
Thanks a lot
linkėjimai

 
in this case.

Aš prieštarauja ne mažiau kaip 4700uf
šiuo atveju.Atkreipkite dėmesį į prieinamų įtampos skirtumą.Padaryti Silver daug mažesnė nei reikalinga tik padidina Transformatorių nuostoliai dėl to, kad aukštesnius maksimumo faktorius.

 
labas
kuriant
? 700 uf
i tiesų negali pamatyti pirmasis skaitmuo šį dangtelį vertė
4700uf šios maitinimo hmmmmmmmm
tikiuosi, kad žmogus, kuris padarė tai atsakymas mus
linkėjimai

 
Pav rodo 10000 uF ir tekstas sako ne mažiau kaip 4700 uF.Tai paprastai yra geras pasiūlymas, jei nereguliuojama įtampa turi būti mažesnė ripple.10000 uF tai apie 0,8 Vss Silver 1 A DC apkrovos su 9V transformatorius, 2200 uF reiškia šiek tiek mažiau kaip 2,5 Vss, paliekant minimalų skirtumą įtampa> 4 V į 7805.Pigus dizainas būtų galima naudotis 1000 uF su aplink 4V ripple ir kondensatorių AC dabartinės netoli didžiausias įvertinimas, todėl sumažintas gyvenime.

Dauguma DIY electronicans (ir kai kurių specialistų, taip pat) tiesiog surinkti grandinės ir stebėti rezultatus -
tai taip pat būdas išmokti.

 
hi FVM ačiū

bet jus maloniai pasakykite man, kaip ir gavo visi šie skaičiai?
kaip buvo ir apskaičiuoti jo?

jei nereguliuojama įtampa turi būti mažesnė ripple.10000 uF tai apie 0,8 Vss Silver 1 A DC apkrovos su 9V transformatorius, 2200 uF reiškia šiek tiek mažiau kaip 2,5 Vss, paliekant minimalų skirtumą įtampa> 4 V į 7805.Pigus dizainas būtų galima naudotis 1000 uF su aplink 4V ripple ir kondensatorių AC dabartinės netoli didžiausias įvertinimas, todėl sumažintas gyvenime.
10000uf = 0.8vss Silver į 1A DC?
2200uf = šiek tiek mažiau kaip 2,5 vss?
paliekant minimalų diff įtampa 4v ne 7805?
prašome moko mane kaip apskaičiuoti visos šios
Thanks a lot
simonParašytas po 4 valandų 54 minučių:hi FVM
yra lygtys šioje svetainėje mums gauti ripple voltage?
ačiū
http://en.wikipedia.org/wiki/Ripple_ (elektros)Po 8 minučių:yes i bandė naudoti lygtis šią svetainę apskaičiuoti
2200ufripple voltage (VR) = 1 / 2 (50) (2200/1000000)
Vr = 1 / 2 (5) (22/1000) = 1 / 220/1000 = 100/22 = 4,54 (tai ne 2,5, kaip sako)
Įdomu, kodėl
Ačiū

 