galios reguliatorius naudojant LM317

Y

yeazas

Guest
Labas,
Dirbu AT89SXX plėtros taryba ir nuo grandinės, kad ir nustatyta, jog ji būtų panaudota 7805 kaip galios reguliatorius.Bet aš noriu naudoti kintamųjų sąnaudų, kad ir nuspręsti pakeisti jį LM317.Dėl produkcijos ir vis dar reikia ne 5,0
V Mano klausimai yra:
1) Ar LM317 reikia Heatsink?Jei jis, kaip projekto jo?
2) iš lentelės, yra dvi kondensatoriai reikia.Kas tai ir aš galiu pasirinkti vertę, kondensatoriai?

Dėkojame iš anksto

<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Šypsotis" border="0" />Atsiprašome, bet jums reikia prisijungti, kad galėtumėte peržiūrėti šį priedą

 
Citata:

Jei parengti taip, kad reikia daugiau negu 1 vatas, jums reikia pridėti šilumos kriaukle su LM317.
Pavyzdžiui, tarkime, mes panaudojome du 350 mA (milliamp) Luxeon didelės galios lemputės.
Šiuo didesnė srovė, Px turėtų išeiti į 2,3 vatus.

[Px = 6,57 * 0,350 = 2,3 W]Ši vertė yra kur kas didesnis negu 1 vatas, o tai reiškia, kad net SU-220 paketas reikės šilumos kriaukle.
A Rough Guide to šilumos grimzdimo atrankos būtų apie 1,5 kvadratinio coliai paviršiaus ploto vatai energijos išsklaidymo, todėl mums reikia šilumos kriaukle, kurių paviršiaus plotas ne mažesnis kaip 3,5 kvadratinio colio (1,5 karto galios).Šilumos kriauklės dažnai vertinta laipsniais į vatai (taip pat vadinamas terminio atsparumo).
Taigi kitu būdu pasirinkti šilumos Kriauklė rasti reikiamą terminis atsparumas šilumos kriaukle, tada įsigyti vieną su tokia kvalifikacija ar mažesnis.
Norėdami rasti reikiamą terminio atsparumo, kurį mes paskambinsime TR, mes pirmiausia reikia terminio atsparumo TO-220 paketas (įtraukta į LM317 duomenų lapą) ir atimties, kad nuo 50 º C. Be to, atskirtį energijos išsklaidymo ( 2.3).
Kadangi vertė pateikiama duomenų lapas, skirtas LM317 (po TO-220 pakete) yra 4, TR lygu 20.

[TR = (50-4) / (2,3) = 46 / (2,3) = 20]Taigi reikia šilumos grimzdimo būtų terminio atsparumo 20, kuriame yra vienetų laipsnių C / vatai.
Kaip vienetai rodo, tai reiškia skaičių laipsnių temperatūros termiškai grimzdimo padidės virš aplinkos oro temperatūrą kiekvieno vatai energijos išsklaidymo.
Žinant tai vertė leidžia mums rasti tinkamą šilumos kriaukle.
Atkreipkite dėmesį, kad šioms temperatūros skaičiavimai, mes prielaidą, kad aplinkos oro temperatūra yra maždaug nuo 70 iki gal 80 ° F. Jei temperatūra yra aukštesnė, mums reikia daugiau šilumos kriaukle.Tokiose srityse, kaip šis, vienas bandymas yra verta tūkstančio žodžių: Ieškoti šilumos kriaukle ir bandymų jį rodyti grandinės tam tikrą laiką, o stebėti, kaip paviršiaus temperatūra su termometru.
Jei temperatūra viršija 70 laipsnių C, gauti didesnį šilumos kriaukle.

 
Jei parengti taip, kad reikia daugiau negu 1 vatas, jums reikia pridėti šilumos kriaukle su LM317.Pavyzdžiui, tarkime, mes panaudojome du 350 mA (milliamp) Luxeon didelės galios lemputės.Šiuo didesnė srovė, Px turėtų išeiti į 2,3 vatus.
[Px = 6,57 * 0,350 = 2,3 W]

Ši vertė yra kur kas didesnis negu 1 vatas, o tai reiškia, kad net SU-220 paketas reikės šilumos kriaukle.A Rough Guide to šilumos grimzdimo atrankos būtų apie 1,5 kvadratinio coliai paviršiaus ploto vatai energijos išsklaidymo, todėl mums reikia šilumos kriaukle, kurių paviršiaus plotas ne mažesnis kaip 3,5 kvadratinio colio (1,5 karto galios).

Šilumos kriauklės dažnai vertinta laipsniais į vatai (taip pat vadinamas terminio atsparumo).Taigi kitu būdu pasirinkti šilumos Kriauklė rasti reikiamą terminis atsparumas šilumos kriaukle, tada įsigyti vieną su tokia kvalifikacija ar mažesnis.Norėdami rasti reikiamą terminio atsparumo, kurį mes paskambinsime TR, mes pirmiausia reikia terminio atsparumo TO-220 paketas (įtraukta į LM317 duomenų lapą) ir atimties, kad nuo 50 º C. Be to, atskirtį energijos išsklaidymo ( 2.3).Kadangi vertė pateikiama duomenų lapas, skirtas LM317 (po TO-220 pakete) yra 4, TR lygu 20.
[TR = (50-4) / (2,3) = 46 / (2,3) = 20]

Taigi reikia šilumos grimzdimo būtų terminio atsparumo 20, kuriame yra vienetų laipsnių C
/ vatai.Kaip vienetai rodo, tai reiškia skaičių laipsnių temperatūros termiškai grimzdimo padidės virš aplinkos oro temperatūrą kiekvieno vatai energijos išsklaidymo.Žinant tai vertė leidžia mums rasti tinkamą šilumos kriaukle.Atkreipkite dėmesį, kad šioms temperatūros skaičiavimai, mes prielaidą, kad aplinkos oro temperatūra yra maždaug nuo 70 iki gal 80 ° F. Jei temperatūra yra aukštesnė, mums reikia daugiau šilumos kriaukle.

Tokiose srityse, kaip šis, vienas bandymas yra verta tūkstančio žodžių: Ieškoti šilumos kriaukle ir bandymų jį rodyti grandinės tam tikrą laiką, o stebėti, kaip paviršiaus temperatūra su termometru.Jei temperatūra viršija 70 laipsnių C, gauti didesnį šilumos kriaukle.Citata iš:
h ** p: / / www.solarwashington.org/newsletters/0503/LEDdesign.A03.rtf

 
Ooo .. matau.Labai ačiū už Jūsų atsakymus

<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Šypsotis" border="0" />
 
<img src="http://images.elektroda.net/44_1166370807.JPG" border="0" alt=""/>Atsiprašome, bet jums reikia prisijungti, kad galėtumėte peržiūrėti šį priedą

 